关键词: 勘察
    修订后的抗规GB50011-2010第4.1.3规定大跨空间结构每幢实测等效剪切波速的数量不少于1个。 TxTxyYd  
  请问各位哪本规范上或哪位有“大跨空间结构”的准确定义。 UgOhx- 8  
  谢谢!

发帖
547
土币
331
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 05-27
同问大跨空间结构

发帖
547
土币
331
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 05-27
1.《GB 50011-2010 建筑抗震设计规范》对现浇钢筋混凝土大跨度框架的定义: (T.j3@Ko  
,5x9o"N!  
在其“表6.1.2 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级”的“注3”中规定:“大跨度框架指跨度不小于18m的框架”。 \3x+Z!  
/KlSI<T@  
2.《GB50017-2003钢结构设计规范》对大跨度屋盖结构的定义: mw83pU6  
.AF\[IQ  
在其8.6.1条规定:大跨度屋盖结构系指跨度等于或大于60m的屋盖结构,可采用桁架、刚架或拱等平面结构或网架、网壳、悬索结构和索膜结构等空间结构。