论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1946阅读
  • 6回复

[请教]管道勘察的抗浮水位怎么确定?水位3米,泥岩裂隙水,基础埋深5米,年最大变幅1.5米 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wawj1111
 

发帖
30
土币
669
威望
12
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-02-17
应该按勘察期间水位确定还是按自然地坪或者按管顶标高?
离线cjz06

发帖
40463
土币
331
威望
32086
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-18
管顶标高是多少?
Welcome to beijing!
离线瓦力

发帖
759
土币
7007
威望
1828
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-18
需要问一下有没有地区规定
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-20
一般按自然地面标高,或考虑地面可能积水的高度。
离线菜鸟依人

发帖
298
土币
250
威望
8
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-23
虽然抗浮水位的确定是件复杂的事,各个地区也有不同的应对,但可以明确的是按勘察期间水位确定抗浮水位是不对的
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-06
取场地历史最高或百年一遇洪水位与场地地面高程的小值
离线我是谁啊

发帖
135
土币
389
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-11
保守起见,应按历史最高水位确定抗浮水位。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站