在这个场地有两栋11层建筑,4栋六层建筑,勘察报告提供的地基土压缩模量是提供整个场地的,还是这两栋高层建筑的? ; ^cc-bLvF  
好高兴呀
在线cjz06

发帖
40438
土币
921
威望
32086
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-18
模量是土的压缩特征值,跟楼层无关。
Welcome to beijing!
离线欧阳文希

发帖
48
土币
42
威望
25
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-18
是的,但是高层建筑设计桩的时候需要的压缩模量段多呀
好高兴呀
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-18
如果勘察报告是按照整个场地提供的,那就是整个场地的参数
离线yang6815475

发帖
1958
土币
11936
威望
7118
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-18
高层与低层分开取样,分开统计,分开提数据!!! RsYn6ozb  
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-18
回 4楼(yang6815475) 的帖子
如果是同一地质单元,好像没必要分开做的。 e!wS"[,  
不过压缩试验的最大压力要按高层布置,这样设计计算时可以针对高层、低层分别选取不同压力段的压缩模量就是了
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-19
同意5楼的! R1z\b~@"  
一般勘察只提供100~200kPa的压缩模量值,其他区段的压缩模量可以根据压缩曲线自己去提!
广交土友
离线quanxiang1

发帖
481
土币
6452
威望
1658
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-19
多层提供100-200的模量,高层提供压至800的压缩曲线即可
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-19
      压缩模量应按自重应力—自重应力+附加应力段对应模量提供,多层建筑可据情况综合提平均值;高层建筑尚应提供各角点分层模量值,且应提供e-p曲线,供设计查取相应压力段模量值。 E9 {Gaa/{  
   上述拟建物提供100~200kPa的压缩模量值基本满足设计要求,多层部分提平均值即可;高层部分应提各角点值,因为尚需进行均匀性平均。
离线127a6

发帖
3750
土币
9573
威望
2575
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-19
多层建筑可据情况综合提平均值;高层建筑尚应提供各角点分层模量值。
离线jlumars

发帖
245
土币
4642
威望
1500
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-19
如果场地不大 高层和多层的数据就是一起统计的 都是一个压缩模量100-200kpa的 但一般做高层的勘察土工试验还要做高压前期 提供不同的压缩模量
求知
离线flm001

发帖
502
土币
58
威望
43
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-22
压缩试验的最大压力要按高层布置,这样设计计算时可以针对高层、低层分别选取不同压力段的压缩模量就是了